简答题TJWX-2000型微机监测系统部分或全部采集机不通信时应如何处理?
  • 若工控机运行正常,没死机,而某些采集机不通信或全部不通信时,应先查看各采集机工作是否正常,若不正常可把电源板开关关一次,10s后再打开。若采集机不能恢复,则说明采集机插板有故障,根据插板上表示灯亮灯的情况判断.处理插板故障;若采集机工作正常而不通信,可能是通信线断线,此时应检查C1—D0—01—1至通信的7和C1--D0—01—2至通信头的2是否断线,或者查看通信头与工控机插接是否良好。