简答题 有一台气动差压变送器,表量程为25000Pa,对应的最大流量为50t/h,工艺要求40t/h时报警。问: (1)不带开方器时,报警值设在多少? (2)带开方器时,报警值设在多少?
  • 1.不带开方器时对应40t/h流量的差压
    ΔP1=25000×(40/50)2=16000Pa
    对应40t/h流量的输出
    P出1=(16000/25000)×80+20=71.2KPa
    所以报警值S=71.2KPa
    2.带开方器时
    因为ΔQ=K×ΔP
    对应40t/h流量的差压
    ΔP2=25000×(40/50)=20000Pa
    对应40t/h流量的输出
    P出2=(20000/25000)×80+20=84KPa
    所以报警值S=84KPa