- 简答题锅炉启动前,规程要求对FSSS装置或系统的检查与试验内容包括哪些?
-
1)检修项目和试验项目均已完毕并符合质量要求。现场设备挂牌应齐全、清晰、正确;
2)原工作回路已恢复;进出线口已封堵;回路接线号牌应清晰、齐全、正确,接线应正确、紧固、美观,用手轻拉接线应无松动;
3)合上装置及各路电源开关,装置工作应无异常;系统各设备自检应无故障,显示应与设备实际状态相符,并符合机组启动要求;
4)火焰检测冷却风系统应工作正常,任一火焰检测探头筒内冷却风与炉膛内的差压和流过每个探头的风量应符合规定值(一般差压为1.0kPa,风量为1.0m/min);
5)燃油阀泄漏测试:关闭燃油快速安全关断阀和各油枪关断阀,启动试验按钮,打开快速安全关断阀建立油压,当油压达到规定值(实际运行值的120%)后,关闭快速安全关断阀,维持时间大于60s,压力下降应不大于试验油压的1%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看