- 简答题变电站(包括开闭所、开关站、配电站等)开关、刀闸安装调试、检修过程以及线路参数测试过程中的试分合操作,应遵循哪些原则?
-
应遵循下列原则:
一侧带电的设备需要进行开关、刀闸试分合操作,应得到调控人员的许可命令后,方可进行。现场操作应由运维人员或由工作票签发人指定的取得运行操作资格的人员进行操作,试分合操作应严格执行监护制度。在开关、刀闸试分合前,应认真检查有关接地线和临时遮拦、标示牌确已拆除,恢复常设遮拦。
工作范围内两侧均不带电的设备的开关、刀闸试分合操作,可由工作票签发人或工作负责人提出,经运维值班负责人同意后方可由现场检修人员操作。试分合操作应严格执行监护制度,由工作负责人指定操作人和监护人,操作时认真核对设备名称、编号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看