- 简答题某基站的模拟量监控所有设备通信中断,现场发现DAM-2160的告警指示灯出现LOS故障,请分析原因及解决办法?
-
原因分析:
1、传输2M线收发接反;
2、接收2M线路断开。
3、DAM-2160设备故障。
解决方案:
检查该2M口的2M线是否松脱或接触不良;
检查该2M口的2M线是否“IN”和“OUT”接反。
请现场DDF架做住2160设备环回,如果环回2160设备告警消失,说明DDF架到2160设备正常,环回后如果告警还是存在,那就在2160后面2M端口上做环回,直接往2160设备环,如果告警消失说明2M线有故障,更换2M线处理,如果环回还是有告警说明2160设备故障请更换2160设备。 关注下方微信公众号,在线模考后查看