试题详情
简答题说出400V备自投装置的工作原理及操作方法?
  • ①高跳自投:当1DL跳闸,联跳1ZKK,1ZKK跳开后,1PT检测到母线电压低于母线失压整定值时,发合2DL,2ZKK命令。
    ②低跳:当1ZKK跳闸时,1PT检测到母线电压低于失压整定值时,发跳DL,合2DL,2ZKK命令。
    ③失压自投:当1PT由于某种原因检测到母线电压低于残压整定值时,2PT电压正常,发合2DL,2ZKK命令。
    操作方法:当需要将负荷由工作段倒至备用段时,首先检查备用电源正常,然后将备用段开关合上,这时备自投位置与实际状态不符,将备自投闭锁开关由解除位置切至投入位置,复归一下备自投装置,然后拉开工作段开关,注意母线电压是否正常。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题