试题详情
- 简答题变压器交接试验项目有哪些?
-
(1)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、极化指数;
(2)绕组连同套管的介质损耗因数;
(3)绕组连同套管的直流电阻和泄漏电流;
(4)铁芯、夹件对地绝缘电阻;
(5)变压器的电压比、联接组别和极性试验;
(6)变压器局部放电测量;
(7)外施工频交流耐压试验;
(8)本体绝缘油试验;
(9)套管型电流互感器试验;
(10)绕组变形试验;
(11)有载分接开关试验;
(12)套管主屏绝缘电阻、电容值、介质损耗因数、末屏绝缘电阻及介质损耗因数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 充油设备渗漏率按密封点。不能超过()。
- 感性无功功率的电流相量滞后电压相量90°
- 将检修设备停电,对已拉开的隔离开关操作把
- 当仪表接入线路时,仪表本身()。
- 有限个同频率正弦量相加的结果是一个()。
- 母线保护用的电流互感器,一般要求在最不利
- 隔离开关在断开位置时,如果操作机构的机械
- 变压器油位下降时,应将挡板式瓦斯继电器停
- 500kV系统3/2接线方式的优点有()
- 变压器温度与使用使用寿命关系如何?
- 供电企业应当按照国家核准的电价和用电计量
- 当直流系统发生一点接地时,以下说法正确的
- 换路定律确定的初始值是由换路前瞬间决定的
- 在()情况下,应对蓄电池进行均衡充电。
- 电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和
- 在停用电压互感器的操作时,应先断开电压互
- 空心电抗器主要由()组成
- 由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到
- 对线路的方向过电流保护,规定线路上电流的
- 互感电动势的大小和方向,用右手定则分析。