试题详情
简答题启动中冷态清洗内容有哪些?
  • 通过冲洗给水管道和锅炉回路,直至达到合格的铁离子含量。
    1.炉前给水管路清洗:启动两台除盐水泵维持除氧器水位,启动电动给水泵,并向高加系统注水直至锅炉给水截止阀。进行冲洗,用给水截止阀处的疏水管排水,直至达到合适的铁离子含量。
    2.锅炉上水冲洗(开式冲洗):开始向锅炉充水,初期应打开所有锅炉侧疏水阀,水排到疏水扩容器,进行开式清洗,直到含铁量达到合格时关闭。按下列顺序关闭疏水阀:
    1)省煤器入口;
    2)水冷壁入口集箱;
    3)螺旋管圈出口集箱;
    4)折焰角汇集集箱/下降管;
    5)循环泵管路;
    6)储水箱溢流阀。
    推荐的储水箱出口水质:铁<500ug/kg;油脂≤1mg/kg;PH<9.5。
    3.锅炉循环清洗:一旦储水箱水位达到2350mm,操作人员即可启动循环泵。根据现场经验调整给水流量和循环泵流量进行锅炉系统循环清洗,清洗水排到冷凝器,使炉水中的铁离子含量得到最有效的改善。允许在铁离子含量完全合格前进行锅炉点火,电厂化验员应提出可接受的铁离子含量。推荐省煤器进口水质:铁<100ug/kg;PH<9.2~9.5;电导率<1us/cm。