- 简答题什么是自耦变压器的铭牌容量和绕组容量?其铭牌容量为什么比绕组容量大?两者之间的数量关系如何?
-
自耦变压器的铭牌容量即自耦变压器的容量,指的是自耦变压器的输入容量,也等于自耦变压器的输出容量,其额定值为SN=U1NI1N=U2NI2N。自耦变压器的绕组容量(也称电磁容量)是指公共绕组或串联绕组的电压与电流的乘积。可以证明,自耦变压器公共绕组与串联绕组的绕组容量相等,均为自耦变压器容量的(1-1/Ka)倍(Ka为自耦变压器的变比)。由于自耦变压器变比Ka>1,则(1-1/Ka)<1,因此自耦变压器绕组容量小于额定容量(铭牌容量)。
从能量传递的物理过程看,由于自耦变压器结构上的特点,其副边能直接从原边吸收功率,所以它的额定容量和绕组容量是不同的。额定容量由输出功率决定,绕组容量由电磁功率决定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看