- 简答题细水雾灭火系统功能调试要求有哪些?
-
细水雾灭火系统功能调试要求:
(1)分区控制阀调试分区控制阀调试按照开式系统和闭式系统分区控制阀的各自特点进行调试,调试前,首先要检查分区控制阀或阀组的各组件安装是否齐全,组件安装是否正确,在确认安装符合设计要求和消防技术标准规定后,进行调试。①开式系统分区控制阀开式系统分区控制阀需要在接到动作指令后立即启动,并发出相应的阀门动作信号。检查方法:采用自动和手动方式启动分区控制阀,水通过泄放试验阀排出,观察检查。②闭式系统分区控制阀对于闭式系统,当分区控制阀采用信号阀时,能够反馈阀门的启闭状态和故障信号。检查方法:采用在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀,观察检查。
(2)联动试验对于允许喷雾的防护区或保护对象,至少在1个区进行实际细水雾喷放试验;对于不允许喷雾的防护区或保护对象,进行模拟细水雾喷放试验。①开式系统的联动试验内容与要求进行实际细水雾喷放试验时,采用模拟火灾信号启动系统,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。进行模拟细水雾喷放试验时,手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统,检查泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应场所入口处的警示灯是否动作。检查方法:观察检查。②闭式系统的联动试验内容与要求闭式系统的联动试验可利用试水阀放水进行模拟。打开试水阀,查看泵组能否及时启动并发出相应的动作信号;系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号。检查方法:打开试水阀放水,观察检查。③火灾报警系统联动功能测试当系统需与火灾自动报警系统联动时,可利用模拟火灾信号进行试验。给出模拟火灾信号,查看火灾报警装置能否自动发出报警信号,系统是否动作,相关联动控制装置能否发出自动关断指令,火灾时需要关闭的相关可燃气体或液体供给源关闭等设施是否联动关断。检查方法:模拟火灾信号,观察检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看