试题详情
- 简答题简述防烟分区检查的主要内容和方法。
-
检查内容:(1)防烟分区的划分防烟分区一般根据建筑内部的功能分区和排烟系统的设计要求,按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为:①防烟分区不得跨越防火分区和楼层。②有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。
(2)防烟分区的面积防烟分区如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受突面,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。因此,对于高层民用建筑和其他建筑(包括地下建筑和人防工程),需要根据具体情况确定合适的防烟分区大小,每个防烟分区的面积不宜大于500m2;当顶棚(顶板)高度在6m以上时,可不受此限。检查方法:查阅消防设计文件、建筑平面图和剖面图,了解需要设置机械排烟设施的部位及其室内净高,确定建筑排烟平面图,了解防烟分区的具体划分后开展现场检查。测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的5%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看