简答题某500kV罐式断路器,在线路故障重合的过程中发生内部对罐体绝缘故障,解体分析发现该断路器重合闸电阻片压紧件变形,事故原因认为合闸电阻由于压紧不足,整体阻值变大,在经过线路重合的大电流过程中发热,电阻片碎裂,落入罐底,引发内部绝缘事故。
  • 加强断路器合闸电阻的检测和试验,防止断路器合闸电阻缺陷引发故障。在断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中,应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试,有条件时应测量合闸电阻的阻值。