试题详情
- 简答题高电压的大型变压器,防止绝缘油劣化有何措施?作用如何?
-
其措施和作用如下:
1)充氮:在变压器油枕内上部的空间充以氮气,使油与空气隔绝,可防止油的劣化。
2)加抗氧化剂:可减缓油的氧化作用。
3)装置热虹吸净油器:净油器中的硅胶或活性氧化物可吸收油内所含游离酸、潮气等物,可减缓油的劣化。
4)安装密封橡胶囊:把它加在油枕中,使油与空气隔绝,防止劣化。 关注下方微信公众号,在线模考后查看