试题详情
- 简答题直流系统的紧急停运功能是怎样实现的?
- 当直流系统发生故障时,为了尽快消除故障点的直流电弧,保护直流输电设备,需要为直流系统设计紧急停运功能,其实现原理是将整流器的触发角α迅速的移相至120°~150°之间,使得换流器转变为逆变器运行,让直流系统内的能量能够快速送回交流系统。当直流电流降至零时,将两端换流器的触发脉冲分别闭锁,接着跳开两侧换流变压器网侧交流开关,实现交直流系统的隔离。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 通常将交流变直流称为整流、将直流转换为交
- 换流变在线气体监测报警时,应当()
- 逆变器交流电压下降和直流电流增大,使换相
- 特殊设备运输应有(),并设必要的标志。
- 在验收主变大修时,应打开瓦斯的集气盒进行
- 换流变的特点?
- 直流故障录波的四个功能是什么?
- 进行“极隔离(Isolated)”操作前
- 阀厅里中性母线上的直流电流测量装置安装在
- 二次接线及调试时所用的交直流电源,作业人
- 可以导致换流变Z类闭锁的保护有()。
- 当运行的控制系统检测到自身故障时,会自动
- 对已充油的变压器、电抗器的微小渗漏进行补
- 下面()不是氧化锌避雷器的试验项目。
- 交流滤波器的投切程序:在直流功率上升和下
- 电容器不平衡保护保护目的是检测电容器故障
- 当油质界面张力小于(),应进行油泥与沉淀
- 封闭式组合电器在运输和装卸过程中不得倒置
- 在运行的变电站及高压配电室搬动梯子、线材
- 内冷水系统是一个()系统,换流阀的冷却是