- 简答题如何为S7318-2CPU进行操作系统更新?
-
创建一个操作系统更新卡所必需的条件:
1.S7存储卡的类型:2MB的闪存,订货号6ES7953-8LM00-0AA0、6ES7951-1KL00-0AA0
2.STEP7V3.1或更新版本
3.具有外部PROM编程器的PC或者编程设备(PG),用于编程存储卡使用STEP7创建操作系统更新卡的步骤:
1.下载所需的CPU文件;
2.双击文件名将文件解压缩;
3.在SimaticManager中执行“File/S7MemoryCard/Delete”,删除微存储卡内容;
4.在SimaticManager中选择“PLC/UpdateCPUOperatingSystem”对操作系统进行编程。选择目标目录并“打开”CPU_HD.UPD文件,开始编程过程;
5.当标准鼠标指针重新出现时,即完成对操作系统更新卡的编程。
执行操作系统更新:
1.切断CPU所处机架的电源(PS);
2.在CPU中插入准备好的操作系统更新卡;
3.接通CPU所处机架的电源(PS);
4.操作系统从微存储卡传送到内部CPU闪存EPROM。此时,将点亮CPU的所有LED(INTF、EXTFFRCE、CRST、RUN、STOP);
5.大约2分钟后完成操作系统更新,此时STOPLED将慢速闪动=>请求系统存储器复位;
6.切断电源,插入操作所需的微存储卡;
7.接通电源,CPU执行一次自动存储器复位,之后立即进入准备就绪状态。