- 简答题简述利用旧线带新线法更换配电线路导线的具体做法。
-
(1)线路停电,按工作票要求做好安全措施,办理许可手续;
(2)合理安排线轴位置,打好临时拉线,需交叉跨越时应先搭好跨越架、装设围栏和悬挂标示牌;
(3)做好放线、紧线看弧垂等有关地面准备工作;
(4)由工作负责人统一指挥,由一名有经验的工作人员带几名工作人员看线轴,沿耐张段设置必要的监护人员;
(5)做好通信联络工作,在每一杆塔上挂好滑车,松开需要更换的旧导线,将旧导线放进滑车内,然后在一端耐张杆将新、旧导线缠好,要保证新、旧导线接头不出毛刺,不卡滑车,同时在另一端耐张杆处用钢丝绳与旧导线连接好,做好紧线工作;
(6)在检查耐张段内全部旧导线都已放入滑车,没有卡阻现象,并将工作人员撤下杆塔后,即可以用牵引工具、人力或者其他牵引设备紧线牵引导线;
(7)拖线时,要加强监护,新、旧导线接头不要在滑车内卡住,做好通信联络,注意紧线速度;
(8)新导线放线结束后,在一端耐张杆挂好导线,看弧垂人员、登杆人员登杆做好准备,在另一端耐张杆处紧线;
(9)紧线完毕后,检查验收施工质量,撤除工器具,撤离现场。 关注下方微信公众号,在线模考后查看