试题详情
简答题 某塔式住宅楼,建筑层数地上十三层,地下一层(发电机、变压器室等设备用房),建筑高度为34m,每层6户,每层建筑面积为800m2,设有一座剪刀楼梯和一部消防电梯,并按有关消防技术规范规定设置了相应的消防设施。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该建筑疏散楼梯设置是否符合要求?为什么? (2)柴油发电机房的设置应符合哪些规定?
  • (1)符合。因为该住宅楼每层面积已超过650m 2 ,所以必须至少设两个安全出口。
    (2)柴油发电机房的设置应符合下列规定:①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门须为甲级防火门。②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于1m 3 ,不得使用闪点低于60℃的柴油,且储油间应采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。③应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题