- 简答题厂用电高压(6KV)系统接地事故如何处理?
-
故障现象:①发出高压厂用系统接地光字牌;②高压厂用系统绝缘监察电压表相降低或到零,其它二相升高。
处理:①先询问机炉是否启动过高压电动机。
②对系统巡查,看有无明显的接地点。
③根据厂用电结线方式,判明接地母线段。
④通知机、炉倒换或瞬停与接地母线相连的高压电动机,找接地点。
⑤若已确定为母线本身接地,应申请母线停电处理。
接地故障处理时间不应超过两小时,查巡接地点时应穿绝缘靴,并要执行安全工作规程中有关规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看