- 多项选择题在《JGJ18-2012》中,关于钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果判定描述正确的是()
A、3个试件均断于钢筋母材,延性断裂,其抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值,评为合格
B、2个试件断于钢筋母材,延性断裂,其抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;1个试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,评为合格
C、2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;1个试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,评定为复验
D、1个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;2个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,评定为复验
- A,B,C,D