试题详情
简答题气浮净水工艺适用条件及设计要点是什么?
  • 由于气浮是靠气泡托起絮粒,絮粒越多,所需气泡量越多,故气浮不宜用于高浊度原水的处理,而较适用于:(1)低浊度原水(SS<100mg/l)。
    (2)含藻类及有机杂质较多的水。
    (3)低温度(<4℃),也包括因冬季水温较低而用沉淀澄清处理效果不好的原水。其设计要点为:
    (1)通过气浮小样试验或模型试验,选择适当的溶气压力及回流比。
    (2)通过小样试验确定反应形式及反应时间,反应时间以取10~15min为宜。
    (3)反应池与澄清池合建。进入气浮池接触室的流速宜控制在0.1m/s。
    (4)接触室的水流上升流速一般取10~20mm/s,室内的水流停留时间不宜小于60s。
    (5)确定接触室内的溶气释放器的型号和数量。
    (6)气浮分离室的水流(向下)流速一般取1.5~2.5mm/s。
    (7)气浮池的有效水深一般取2.0~2.5m,池中水流停留时间一般在10~15min。
    (8)一般气浮池单格宽度不超过10m,池长不超过15m为宜。
    (9)气浮池一般采用刮渣机定期排除,其行车速度宜控制在5m/min以内。
    (10)气浮池集水应力求均匀,一般采用穿孔集水管,集水管最大的流速宜控制在0、5m/s左右。
    (11)压力溶气罐一般采用阶梯环为填料。填料层高度通常取1~1.5m。这时罐直径一般根据过水截面负荷率100~150m3/h、m2选取,罐高为2.5~3.0m。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题