试题详情
简答题普通快滤池主要设计要点和注意事项有哪些?
  • 普通快滤池主要设计要点如下:
    (1)滤速:一般按正常滤速设计,并以强制滤速校核。当要求水质为饮用水时,设计滤速一般采用8~10m/h。
    (2)滤池个数不得少于两个。
    (3)滤池布置:
    a、当滤池个数少于5个时,宜用单排排列,反之可采用双行排列。
    b、单个滤池面积大于50m2时,管廊中可设置中央集水渠。
    (4)滤料:
    a、可采用石英砂。
    b一般砂滤料粒径为:最小粒径dmin=0.5mm最小粒径dmax=1.2mm。
    c、滤池层厚度不小于700mm。
    (5)滤池层上面的水深:一般采用1.5~2.0m。
    (6)滤层工作周期设计时一般采用12~24h,冲洗前的水头损失最大值一般采用2.0~2.5m。
    (7)滤池超高一般采用0.3m。
    (8)普通快滤池的配水系统一般采用管式大阻力系统,配水孔眼总面积与滤速面积之比为0.25%~0.3%。
    (9)承托层:可用卵石或碎石,并按颗粒大小分层布置。
    (10)冲洗强度:当无辅助冲洗时,可采用12~15l/s、m2
    其设计注意事项如下:
    (1)滤池清水管应设短管或留有堵板,管径一般采用75~200mm。
    (2)滤池底部宜设排空管,其入口处设栅罩,池底坡度约0.005,坡向排空管。
    (3)配水系统干管的末端一般装排气管。
    (4)每个滤池上应装有水头损失计或水位尺以及取样设备。
    (5)滤池数目较少且直径小于400mm的阀门可采用手动,但冲洗阀门一般采用电动或动。
    (6)各种密封渠道上应有1~2个人孔。
    (7)管廊门及通道应允许最大配件通过,并考虑检修方便。
    (8)滤池壁与砂层接触面应拉毛,避免短流。
    (9)滤池管廊内应有良好的防水、排水措施和适当的通风、照明等设施。