- 简答题 怎样做自耦变零序差动保护向量检查?
-
其相量检查做法如下。
(1)取任一侧电压互感器电压为基准电压。
(2)将220kV、110kV和公共侧B、C相电流互感器二次短路并与差回路断开,此时差回路仅流入A相电流,分别测三侧电流值、电流相位和继电器差电压,当低压侧停运时220kV和公共侧电流相位相同,其相量与110kV侧电流相位差180°。
(3)将低压侧带负荷,差电压不应有大的变化。
(4)短接C、A相电流互感器,差回路通入B相电流,测试结果应同(2)项。
(5)短接A、B相电流互感器,差回路通入C相电流,测试结果应同(2)项。
(6)零序差动保护正确接线如图所示。 关注下方微信公众号,在线模考后查看