- 简答题一般短路电流计算采用哪些假设条件?
-
一般短路电流计算采用的假设条件为:
(1)忽略发电机、调相机、变压器、架空线路、电缆线路等阻抗参数的电阻部分,并假定旋转电机的负序电抗等于正序电抗。66kV及以下的架空线路和电缆,当电阻与电抗之比R/X>0.3时,宜采用阻抗值。
(2)发电机及调相机的正序电抗可采用t=0时的瞬态值(Xd"的饱和值)。
(3)发电机电动势标么值可以假定等于1,且两侧发电机电动势相位一致。只有在计算线路非全相运行电流和全相振荡电流时,才考虑线路两侧发电机综合电动势间有一定的相角差。
(4)不考虑短路电流的衰减。对机端电压励磁的发电机出口附近的故障,应从动作时间上满足保护可靠动作的要求。
(5)各级电压可采用标称电压值或平均电压值,而不考虑变压器电压分接头实际位置的变动。
(6)不计线路电容和负荷电流的影响。
(7)不计故障点的相间电阻和接地电阻。
(8)不计短路暂态电流中的非周期分量,但具体整定时应考虑其影响。对有针对性的专题分析(如事故分析)和某些装置特殊需要的计算,、可以根据需要采用某些更符合实际情况的参数和数据。 关注下方微信公众号,在线模考后查看