- 多项选择题电工秦某和周某检修开水间日光灯,周某上人字梯换了启动器和灯管后灯仍不亮,就叫秦某把灯开关分断,然后拆下灯脚,由于重心偏移梯子倾斜,周某左手一把抓住一根金属水管,而右手还掐住带电的灯脚引起触电,秦某见状立即跑去切断总电源,虽经现场抢救也无法复生。事故原因分析:()
A、停电不彻底
B、停电检修未验电
C、灯具没有接地或接零措施
D、相线没有接进单极灯开关
- A,B,D