试题详情
- 简答题发电机逆功率保护与程跳逆功率保护的作用原理有什么不同?
- 发电机逆功率的输入量为机端TV二次三相电压及TA二次三相电流,当发电机吸收的有功功率大于整定值时动作;对于大型汽轮发电机,发电机的逆功率保护还作为发电机组的程控跳闸启动元件,发电机程控逆功率保护引入了主汽门辅助接点,当主汽门关闭后且发电机吸收的有功功率大于整定值时,经短延时去启动机组程序跳闸。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发生转子接地故障常见原因有()。
- 微机继电保护装置运行程序的管理应遵循什么
- 母线差动保护在()故障时,其差动回路电流
- 电除尘整流变油温报警的原因()。
- 主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,
- 变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪
- “五防”通常所指哪几方面的内容?()
- 5P和5TPE级电子式电流互感器在额定频
- 对于变压器本体温度过高,应利用()给出报
- 零序电压的特点是()。
- 全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u
- 关于网络报文记录仪的描述正确的是()
- “反事故斗争二十五条重点措施”中提出“三
- 什么是远动终端?
- 以下()是数字量
- 什么是遥测?
- 有载调压变压器本体滤油机的作用?
- 出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触
- 系统运行方式变化时,对过电流及低电压保护
- 防跳功能宜由()实现。