- 简答题叙述星—三角降压起动控制线路的工作原理。
- (1)起动:合上电源开关QS;
按下SB2→KMY线圈和时间继电器KT线圈同时得电;
KMY线圈得电→KMY主触头闭合→将电机绕组的U2、V2、W2短接→为星形联接。
同时,KMT辅助常开触头闭合→KM1线圈得电→KM1主触头闭合→电机星形接法降压起动。
KMY辅助常闭触头断开→切断KM△线圈控制回路→电气联锁。
KM1辅助常开触头闭合→自锁。
KMY主触头断开→电机失电→惯性继续旋转。
KMY辅助常开触头断开→复位。
KMY辅助常闭触头复位闭合→KM△线圈得电→KM△主触头闭合→将电机U1、V1、W1与V2、W2、U2换接成三角形接法正常运行。
同时,KM△辅助常闭触头断开→切断KMY和KT线圈的控制回路→电气联锁。
(2)停机:
按下SB1→KM1和KM△线圈失电→KM1和KM△主触头断开→电机失电停转。KM1和KM△辅助触头断开→复位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看