简答题叙述双重联锁正、反转控制线路的工作原理。
  • (1)正转:合上电源开关QS
    ①按下SB2→SB2常闭触头断开→切断KM2级圈控制回路→机械联锁。
    ②将SB2再往里揿→SB2常开触头闭合→KM1线圈得电→KM1主触头闭合→电机得电正转。
    KM1辅助常开触头闭合→自锁。
    KM1辅助常闭触头断开→切断KM2线圈控制回路→电气联锁。
    (2)反转:
    ①按下SB3→SB3常闭触头断开→切断KM1线圈控制回路→KM1线圈失电→KM1主触头断开→电机失电
    ②将SB3再往里揿→SB3常开触头闭合→KM2线圈得电→KM2主触头闭合→电机得电(换相)反转。
    KM2辅助常开触头闭合→自锁。
    KM2辅助常闭触头断开→切断KM2线圈控制回路→电气联锁。
    (3)停机:
    按下SB1→SB1常闭触头断开→KM2线圈失电→KM2主触头断开→电机失电停转。同时,KM2辅助触头复位。