试题详情
- 简答题低压厂变速断保护动作后果及处理。
-
后果:动作跳开低压厂变高、低压侧开关。
处理:(1)检查事故低压厂变高、低压侧开关确已跳开
(2)恢复其所带400V厂用电正常供电
(3)将低压厂变高、低压侧开关拉至检修位置
(4)外部检查事故低厂变及进出线有无明显短路接地现象,有无绝缘焦臭味。
(5)通知维护人员检查处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是燃料的发热量?发热量的大小决定于
- 配汽机构的凸轮与操纵座滚轮的间隙,大修时
- 钻头的后角大,切削刃()了,而钻削时易产
- 根据《工伤保险条例》的规定,某职工按照职
- 电力变压器油箱和绝缘油的检修标准项目是什
- 焊缝表面经机械加工后,能提高其疲劳强度
- 表面式加热器的疏水原则上有两种不同的连接
- 影响锅炉布置的主要因素有哪些?
- 照明变和低压厂用变的区别?
- 汽轮机停机()后再启机时,应做超速试验。
- 发电机的励磁阻力矩的大小主要取决于()
- 超速保护装置试验有哪些内容和目的?
- 以下哪些模块与自动化运行日志进行关联()
- 当厂用变压器需带两组逆变器工作时,应注意
- 高压加热器长期不能投入运行,对机组运行有
- 哪些原因引起部件热不稳定?
- 测得某物体的温度为50℃,试问物体的热力
- 当TOSI煤粉炉在启动并网后压力达10M
- 正在运行的同步发电机,只能用兆欧表法检测
- 某建设单位未按照规定对职业病防护设施进行