试题详情
- 简答题低压厂变过流II、零序II段保护动作后果及处理。
-
后果:跳低压厂变两侧开关。
处理:(1)若该保护动作,说明故障点应在该变压器高压侧开关以下至所带400V母线上,此时应将另一段失电非故障母线恢复供电。
(2)将分段开关和该厂变高低压侧开关拉至检修位置对母线及该厂变进行外观检查有无明显短路接地现象,有无绝缘焦臭味。
(3)对母线及该厂变进行外观检查有无明显短路接地现象,有无绝缘焦臭味。