试题详情
- 简答题220kV送电线路在紧线施工时,紧线的张力为230kN,请计算应选择的牵引绳破断拉力应不小于多少?(可不考虑钢丝绳破断力换算系数)
-
解:已知计算公式T=KK1K2P
其中:T为紧线时钢丝绳最小破断拉力;K为安全系数,4.5;K1为动荷系数,1.2;K2为不平衡系数,1.2;P为紧线张力。
所以T=4.5×1.2×1.2×230=1490.4(kN)
因此:所选择紧线用的钢丝绳的破断拉力应不小于1490.4kN。 关注下方微信公众号,在线模考后查看