- 简答题反应输电线路一侧电气量变化的保护(如距离保护、零序保护)为什么不能瞬时切除本线路全长范围内的故障?
- 因为它不能区分本线路末端短路和相邻线路出口短路两种状态。本线路末端短路(K1)和相邻线路始端(K2)短路对M侧的电压电流是一样的,因为K1、K2两点间电气距离很近,阻抗很小。为了保证K2点短路M侧保护不能瞬时动作,那么K1点短路它也不能瞬时动作。因而它不能保护本线路全长范围内的故障。