- 简答题某110kV供电的用户,在计量装置安装过程中,误将B相电流接到了电能表的负C相,已知故障期间平均功率因数为0.9,抄录电量为15万kW•h,有功电能表为DS864-2型,试求应追补的电量。
-
110kV系统TA、TV均采用星形接线,故有B相电流,先求更正率ε:
故应追补电量为0.389×15=5.835万(kW•h)
应追补电量为5.835万kW•h。 关注下方微信公众号,在线模考后查看