试题详情
简答题 某商业综合体规划总建筑面积46.82万㎡,其中规划路南商业区地上部分面积为255954㎡,地下部分面积为92187.8㎡。根据平面功能分为六大功能区域:地下室、公寓、室内步行街、百货楼和娱乐楼、塔楼。 商业步行街为3层的多层建筑,建筑高度15.9m,钢筋混凝土框架结构,建筑耐火等级一级。商业综合体为5层的高层建筑,建筑高度26.5m,一类高层,钢筋混凝土框架结构,建筑耐火等级一级。塔楼分别为19层、15层、19层,一类高层,建筑耐火等级一级。 步行街二层和三层的楼板在不同部分开口,形成了多个中庭,通过贯通的中庭三层叠加计算步行街的建筑面积达到49916.61㎡。步行街二层防火分区示意图如图1所示。 图1商业步行街二层防火分区示意图 请结合案例,分析并回答以下问题: (1)该类商业综合体需要进行性能化评估的内容一般包括哪些?(2)可通过哪些策略解决此类商业综合体消防设计中遇到的难题?(3)确定设定火灾场景应考虑哪些因素?(4)对该商业综合体进行性能化评估时宜采用什么火灾模型?
  • (1)①步行街防火分区面积远超过规范的要求;②部分楼梯在首层不能直通室外;③步行街首层部分区域距离超过规范规定的最大长度。
    (2)①可将步行街首层设计为临时安全区(准安全区);②将步行街一至三层叠加设计为一个防火分区,步行街两侧商铺按照防火单元的要求设计,每个单元的建筑面积不大于300㎡。
    (3)①应根据最不利的原则确定设定火灾场景;②应考虑有代表性的火灾场景;③应选择火灾风险虽然较小但发生频率较高的火灾场景。
    (4)宜选择t2火灾的类型,火灾增长系数α可取快速增长火,其值为0.0469kW/s2
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题