简答题220kV正(副)母故障如何处理?
  • 220kV母线故障的处理原则:当母线故障停电时,要以保人身、保主设备、保电网安全为原则,并优先确保厂用保安段电源的供电(包括启动交流润滑油泵、交流空侧密封油泵等确保机组安全停用的辅机),然后值班人员应立即报告省调值班调度员,同时对停电母线进行外部检查,并把检查结果报告省调值班调度员(如母线故障系对侧跳闸切除故障,当班人员应自行拉开故障母线全部电源开关),同时还应做下列工作:
    1.做好跳闸机组的安全停机工作,要注意确保跳闸机组380V保安段电源的正常运行;
    2.在汇报省调的同时,要对过负荷的线路进行调整,保证系统的稳定运行;
    3.找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后,由值长汇报省调值班调度员;
    4.找到故障点但不能很快隔离的,若双母线中一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确无元件故障后,将各元件(各闸刀)冷倒至运行母线并恢复送电,对联络线要防止非同期合闸;
    5.经外部检查找不到故障点时,用外来电源对故障母线进行试送电,条件许可时可用发电机对故障母线进行零起升压;
    6.若用本厂母联开关对故障母线试送电时,试送开关必须完好,并投入母联开关充电保护,时限为0′;
    7.双母线中的一组母线故障,若用发电机对故障母线进行零起升压,或用外来电源对故障母线试送时,对220kV母差保护可不停用。
    8.对220kV双母线同时故障后的送电,应慎重考虑,一般应考虑由对则试送电,并做好相应的安全措施;9.若母线电压消失,经查系本厂开关失灵保护动作或保护拒动引起,则自行将失电母线上的拒动开关及所有电源出线开关拉开,然后利用220kV母联开关或主变开关恢复对母线充电(利用母联开关充电应投入母联开关充电保护,时限为0′)。