- 简答题干熄焦年修作业时,进入干熄炉内应注意哪些安全事项?
-
干熄焦年修作业时,进入干熄炉内应注意以下几点:
(1)关闭干熄炉系统所有充氮点,氮气阀门关闭并插上盲板;
(2)通过仪器,确认循环系统中CO≤24PPm,O2≥19.5%;
(3)炉口设专人进行监护或微开炉盖;
(4)确认检修上方耐火砖或其他设施牢靠,无松动迹象;
(5)两人或两人以上携带灵敏可靠的CO报警仪与氧气测定仪,同时携带便携式照明;
(6)炉内作业使用安全电压照明;
(7)检修沉降槽耐火材料时,搭设的脚手架子必须牢固;