- 简答题天然气系统泄压和放空设施设计,应遵循的原则是什么?
-
天然气系统泄压和放空设施设计应遵循以下原则:
(1) 天然气系统中, 两个同时关闭的关断阀之间的管道上, 应安装自动放空阀及 放散管。 为使管道系统放空而配置的连接管尺寸和排放通流能力, 应满足紧急情况下 使管段尽快放空要求;
(2) 在天然气系统中存在超压可能的承压设备, 或与其直接相连的管道上, 应设 置安全阀。 安全阀的选择和安装, 应符合《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001) 和《城镇燃气设计规范》(GB 50028) 的有关规定;
(3) 天然气系统应设置用于气体置换的吹扫和取样接头及放散管等。 放散管应设置在不致发生火灾危险的地方, 放散管口应布置在室外, 高度应比附近建(构) 筑物 高出 2 米以上, 且总高度不应小于 10 米。 放散管口应处于接闪器的保护范围内。 关注下方微信公众号,在线模考后查看