试题详情
简答题火炬点火的条件?
  • 火炬长明灯不常燃模式下,当满足下列条件之一时:
    A.、投用顺序为1#、2#、3#时,集合管的温度信号>60℃、或集合管上的压力(三取一、取高值)大于13KPa、或装置故障紧急放空时(106、107、108、110、111、102、112)、或三台火炬气流量计之和>15t/h;
    B.、投用顺序为2#、3#、1#时,3#火炬有撤水封信号;
    C.、投用顺序为3#、1#、2#时,1#火炬有撤水封信号; 打开1#火炬长明灯燃料气开关阀执行点火程序。长明灯点燃后,根据长明灯热电偶温度执行自动点火程序。
    当下列三个条件全部满足时:
    A.、投用顺序为1#、2#、3#时,集合管的温度信号<60℃、并且集合管上的压力小于3.5KPa、并且装置无故障紧急放空时(106、107、108、110、111、102、112)、并且三台火炬气流量计之和<15t/h;
    B.、投用顺序为2#、3#、1#时,3#火炬有建水封信号;
    C.、投用顺序为3#、1#、2#时,1#火炬有建水封信号; 延时30分钟,关闭1#火炬长明灯燃料气开关阀,不再根据长明灯热电偶温度执行自动点火程序。
    【酸性火炬长明灯常燃,根据长明灯热电偶温度信号执行自动点火程序。当一期酸性气水封罐入口管道上的压力231-PT-0102高于3KPa、或二期酸性气水封罐入口管道上的压力231-PT-0501高于3KPa时,强制执行一次点火程序(30分钟内再次满足条件时,不强制点火)。】
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题