- 简答题发电机励磁回路接地有什么危害?
-
发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可能引起励磁回路接地故障,通常是一点接地故障,如不及时排除,可能引发两点接地故障。
励磁回路发生一点接地,由于电流构不成回路,为零,对发电机没有直接的危害,其间接危害主要是可能引发第二点接地。因为一点接地后,励磁回路对地电压增高,会发生第二个接地故障点。发电机励磁回路两点接地后的危害有:
(1)转子绕组的部分被短接,电流减小为零,另一部分绕组的电压变成转子电压,电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功功率降低。
(2)转子电流通过转子本体,若转子电流比较大(以1500A为界限,就可能烧损转子,还可能造成转子和汽轮机叶片等部件永久磁化。
(3)由于转子本体局部通过转子电流,引发局部发热,使转子发生缓慢变形成偏心,进一步加剧振动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看