- 简答题 背景资料 某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包,合同约定,安装公司负责设备采购、施工和试运行验收,工期为2个月,合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商,其中空调工程的冷水机组等设备,业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价,得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。 工程施工到6个月后,因该国的政局不稳定,冷水机组等设备延期60天到达我国口岸,所以冷水机组等设备在通关时,未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天,安装公司调整了施工进度计划,增加施工人员和机械设备,加班加点,冷水机组等设备按原计划安装到位,通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出,向业主提出费用索赔,被业主拒绝。 问题 1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。 2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容? 3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加? 4.针对背景中的风险,安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策? 5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。
-
1.『正确答案』安装公司采购冷水机组的采买程序是:向厂商实施询价(1分),接受厂商报价(1分)对厂商的报价评审(1分),与厂商协调(谈判)价格(1分),签订合同(1分)。
2.『正确答案』安装公司与厂商订立的设备供债合同中还应有冷水机组等设备的包装标准(1分),验收方法(1分),运输要求(1分),供货期限(1分)违约责任(1分)。
3.『正确答案』冷水机组等设备的开箱验收,参加的人员还应有业主(1分),监理单位(1分),供货厂商(1分),海关(1分),商检部门(1分)代表。
4.『正确答案』安装公司在订立设备采购合同时。应在合同条款中明确供货商应承担的风险责任(1分)和赔偿条件(违约条款)(1分),进行相应的投保(保险)(1分)。