简答题请就SWITCH机组报出发电机断路器故障结合自己的现场经验阐述一下可能存在的故障点和检查方法
  • 1,霍尔传感器插针2,K9继电器3断路器4线路虚接5变流柜里的可控硅继电2K12K22K112K123K13K23K123K13状态6断路器整定值7过流保护模块检查方法:先查看2K113K12的状态是否正常,如果2K11和3K12那一个不导通的话就是断路器因为复位按钮弹出导致,如果正常再给报出故障开关柜给强制吸合命令观察2K12K23K13K22K123K13继电器的状态如果2K12K23K13K2那个不导通的话就是给断路器线圈的230V电没给上去,就需要查看230V线路是否虚接和K9继电器状态和霍尔传感器插针是否插实,如果以上均正常,断路器还不吸合的话则判断为断路器本身问题一般判断为机械卡死或者是线圈失效所致,如果断路器吸合但是2K123K13没头导通的话,则为反馈回路问题,一般考虑为线路虚接和2K123K13失效所致。