- 简答题《砌体规范》5.4.2条中的受剪承载力与5.5.1条中的受剪承载力,本质上有何区别?
-
单纯的受剪很难遇到,通常,是在受弯构件(如砖砌体过梁、挡土墙)中存在受剪,或者,无拉杆拱支座处受水平推力受剪。5.4.2条规定的是受弯构件中受剪承载力计算,若将该公式变形,写成会看得更清楚。
5.5.1条用于拱承受水平推力的情况。由于受剪时常常还作用有竖向荷载,墙体处于复合应力状态,因此,需要考虑截面压应力影响。
需要注意的是,公式(5.5.1-1)中σ0不同于5.2节局部受压时的σ0,这里为永久荷载设计值产生的截面平均压应力;规范要求σ0/≤8是为了防止斜压破坏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看