- 简答题系统振荡产生的主要原因有哪些?
- 1.当系统发生振荡时,各发电厂及装有调相机的变电站,应不待调度指令立即充分利用发电机、调相机的过载能力增加励磁,提高电压至最大允许值,直至设备达到过载承受极限为止。
2.频率降低的发电厂,应充分利用备用容量(包括启动备用水轮机组)和事故过负荷能力提高频率、电压直至消除振荡或恢复到正常频率为止。必要时值班调度员可下令切除部分用电负荷。
3.频率升高的发电厂,迅速降低发电机出力,提高电压,使其频率降低至与受端系统频率接近;同时注意保证火电厂厂用电系统的正常运行。
4.当系统发生振荡时,不得任意将发电机或调相机解列。若发电机失磁应立即降低有功出力,并恢复发电机励磁,否则将失磁机组解列。
5.如按上述原则处理仍无法消除振荡,值班调度员有权根据振荡现象,采用手动切除设备、负荷或解列系统的方式进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看