试题详情
- 简答题按照调规规定,简述变压器事故处理原则?
- 1、变压器的差动和瓦斯保护同时动作跳闸时,未查明原因并消除故障前不得强行送电。
2、变压器的差动或瓦斯保护其中之一动作时,在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波装置动作情况,判明变压器内部无明显故障时,经设备运行维护单位主管领导同意后可强送电一次,有条件时也可进行零起升压。
3、仅后备保护动作,检查主变外观无异常且外部故障消除或隔离后可试送。仅后备保护动作,未发现外部故障点,判明主变内部无明显故障,经设备运行维护单位主管领导同意后可强送,有条件时也可进行零起升压。
4、变压器本体其他保护动作但原因不明,经检查变压器本体和故障录波情况,判明变压器内部无明显故障,经设备运行维护单位主管领导同意后可强送,有条件时也可进行零起升压。
5、有备用变压器的变电站,当运行的变压器跳闸后应先投入备用变压器,然后再检查处理跳闸的变压器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 新装变压器投入运行时,应以额定电压冲击(
- 相关单位在重大事件发生后()内将情况向管
- 厂、站内除相关调度机构管辖以外的设备由厂
- 变压器重瓦斯保护作用于();轻瓦斯保护作
- 厂、站与调度机构通讯联系中断时,一切已批
- 线路强送端的选择应考虑些什么?
- 除经过试验并批准允许无励磁运行的机组外,
- 线路发生事故后,为查明故障原因而进行的(
- 220kV及以上电压等级不得对末端带有(
- 按照调规规定,简述变压器事故处理原则?
- 光纤线路与其他专业的设备维护职责划分:
- 线路试送不成功指线路故障经处理后首次充电
- 断路器跳闸后,能否送电或(),由现场运行
- 线路保护与该线路高抗保护同时动作时,()
- 110kV及以上系统保护发生不正确动作,
- 县调调度管辖范围内发生重大事件时,由相应
- 发生事故时,现场运行值班人员应先记录好继
- 用旁路断路器代供运行前,应先用()对旁路
- 电力通信系统检修工作是指凡在运行中的通信
- 调度机构值班调度员对其所发布的()正确性