试题详情
- 简答题油炉FT-9302在停炉的情况下,操作站上仍有40%的指示,如何处理?
- 查看变送器输出是否与操作站上指示相对应
1)对应:检查变送器的零点是否正常;
正常:查导压管、根部阀及三阀组是否有漏点或两导压管内冷凝液柱是否平衡。
不正常:校表。
2)不对应:检查线路绝缘是否正常;
正常:检查卡板点。
不正常:查找故障点或换线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看