试题详情
- 简答题两路电源并列之前,为什么要进行定相?如何用万用表对两路380V电源进行定相?
- 两路电源并列之前,必须是相序相同、电压相等、相位一致才能并列;否则,将造成非同期并列,发生事故。可以用万用表500V交流电压档,测量两路电源各相之间的电压,各同名相的电压应为零,各异名相电压为380V。否则,不能并列。