- 简答题简述节流装置(孔板)有哪几种取压方式?它们各有什么特点?
-
目前取压方式有如下五种。它们的特点是:
①角接取压法:上下游侧取压孔中心至孔板前后端面的间距各等于取压孔径的一半(对单孔取压而言);如果用环室取压时等于环隙宽度的一半。
②法兰取压法:上下游取压孔中心至孔板前后端面的间距均为25.4±0.8㎜或叫做“1英寸法兰取法”。
③理论取压法:上游的取压孔中心至孔板前端面距离等于管道内径,下游的取压孔中心至孔板前端面的间距取决孔板孔径与管道内径比值d/D,如d/D在0.1-0.8时取压孔位置分别在0.84D-0.34D范围内变动。
④径距取压:上游取压孔中心至孔板前端面的间距为D,下游取压孔中心至孔板前端面的间距为1/2D。
⑤管接取压法:上游取压孔中心至孔板前端面为2.5D,下游取压孔中心至孔板后端面为8D。其中①、②是常用的取压方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看