试题详情
简答题 案例分析答题要点:案例分析要求分两部分回答。1、事故原因分析,分析依据相关规程规定,分析事故原因,扣点答题,不要求叙述。2、违反的安全规定,找出作业中违反的《安规》和其它规程规定的条文,回答要点即可。答题参照下面典型例题。题库中案例分析题答案是各省公司试题原题,在复习时按典型例题答题方式组织答案。 1、典型例题 事故简况:某电力公司对某220KV线路进行带电更换绝缘子。正在作业时,天下起了毛毛雨,为了避免再来一趟(作业点很远),作业班加快了作业,此时,由于泄露电流引起弧光接地,全线跳闸,绝缘保险绳烧断,无人员受伤。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?
  • 原因分析:工作负责人缺乏带电作业实践经验,没能履行正确安全的组织工作。在天气发生变化时不能正确处理,没有采取工作间断,停止作业。
    违反的安全规定:
    (1)本次作业违反〈安规〉带电作业应在良好天气进行的规定。
    (2)工作负责人(安全监护人)缺乏带电作业实践经验。
    (3)工作负责人(安全监护人)没能履行正确安全的组织工作
    (4)工作班成员没能监督现场安全措施的实施。