- 简答题防止绝缘子污闪的有哪些监测方法?防止污秽闪络有哪些技术措施?
-
目前常用的几种防止绝缘子污闪的方法有:
(1)现场巡视。
(2)抽测绝缘子的污闪(耐)电压,或污闪(耐)电压梯度。
(3)测量绝缘子表面的等值附盐密度。
(4)测量绝缘子表面的污层电导。
(5)测量绝缘子表面的泄漏电流。
前两种方法比较直观,通过现场巡视和现场绝缘子的污闪(耐)电压测定,可以直接地判断绝缘子的外绝缘的运行状况。后三种方法,都是间接测量方法。即测量外绝缘表面盐密值大小、污层电导和泄漏电流值,并找出这些系数与污闪(耐)电压的关系,判断外绝缘能力下降情况,决定应该采取的技术措施。
目前,常用的防污闪技术措施如下:
(1)调整绝缘子的爬电距离,或更换成抗污闪性能良好的绝缘子。例如,防尘绝缘子,硅橡胶合成绝缘子等。
(2)净化绝缘子。例如,清扫、水冲洗、气吹等。
(3)采用各种防污闪涂料。如硅油、硅脂地蜡、室温硫化硅橡胶(RTV)涂料等。
(4)采用各种防雨罩及硅橡胶增爬裙。
(5)采用本导体釉绝缘子。 关注下方微信公众号,在线模考后查看