- 简答题如何完成夹层、法兰、螺栓加热装置的投入操作?
-
1) 开启混温联箱及夹层联箱疏水门,稍开联箱进汽门进行暖箱、暖管,保持混温箱压力不超过0.7MPa,并用除氧器来汽控制混温箱温度比高压外缸法兰外壁温度高100~150℃,(滑停时低80~120℃),控制夹层联箱压力不超过4MPa。
2) 开启夹层加热进汽分门,根据缸温调节夹层上、下进汽量,随着机组负荷增加及时调节夹层联箱压力不超过4MPa。
3) 开启法兰、螺栓加热各排汽分门及集汽联箱疏水门,适开排汽总门,注意凝汽器真空是否下降。
4) 全开法兰加热进汽分门,当法兰温度比螺栓高25~30℃时,全开螺栓加热进汽分门,适当关小各联箱疏水门。
5) 根据汽缸金属温度和胀差,用法兰、螺栓加热各排汽分门、排汽总门控制各点金属温差在允许范围,随机组负荷增加,及时调整混温箱压力不超过0.7MPa。 关注下方微信公众号,在线模考后查看