- 简答题当前在变压器吸收比的测量中遇到的矛盾是什么?它有哪些特点?
-
当前在变压器吸收比的测量中遇到的主要矛盾如下:
(1)一般工厂新生产的变压器,发现吸收比偏低的,而多数绝缘电阻值却比较高。
(2)运行中有相当数量的变压器,吸收比低于1.3;但一直运行安全,未曾发生过问题。
这些现象究竟是何原因造成的,有各种各样的分析,一时难以统一。但有些看法是共同的,认为吸收比不是一个单纯的特征数据,而是一个易变动的测量值,总结起来有以下特点。
(1)吸收比有随着变压器绕组的绝缘电阻值升高而减小的趋势。
(2)绝缘正常情况下,吸收比有随温度升高而增大的趋势。
(3)绝缘有局部问题时,吸收比会随温度上升而呈下降的现象。
在实际测量中也发现有一些变压器的吸收比随着温度上升反而呈现下降的趋势,其中有一部分变压器绝缘状况属于合格范围,研究者对此进行了分析:
当变压器纸绝缘含水量很小(0.3%),油的tgδ较大(0.08%~0.52%),吸收比数值会随温度上升而下降。这时的绝缘状况,也仍为合格的。
当变压器纸绝缘含水量愈大,其绝缘状况愈差,绝缘电阻的温度系数愈大,吸收比数值较低,且随温度上升而下降。
有的研究者认为,由于干燥工艺的提高,油纸绝缘材质的改善,变压器的大型化,吸收过程明显变长,出现绝缘电阻提高、吸收比小于1.3而绝缘并非受潮的情况是可以理解的。因此,当绝缘电阻高于一定值时,可以适当放松对吸收比的要求。
究竟绝缘电阻高到什么数值情况下,吸收比不作要求。从经验上说,当温度在10℃时,110kV、220kV的变压器,其绝缘电阻(R60″)大于3000MΩ时,可以认为其绝缘状况没有受潮,可以对吸收比不作考核要求。另一个判别受潮与否的经验数据是,绝缘受潮的变压器,R60″与R15″之差通常在数十兆欧以下,且最大值不会超过200MΩ(R60″与R15″分别为持续加压测试至第60s和第15s时绝缘电阻的测得值)。
看来吸收比的测量问题还有待于继续深入研究。 关注下方微信公众号,在线模考后查看